《10kV及以下变电所设计规范》“第4.2.6条 配电装置的长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两个出口,低压配电装置两个出口间的距离超过15m时,尚应增加出口。”只是说明要设出口,但出口宽度多少,规范没有说。应该是多少?0.8、1.0米?有何依据?请高手指点。[ 本帖最后由 jk_duan 于 2011-1-26 09:45 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板具体要根据是不是单台配电变压器运行/双台运行/三台运行/并列运行各方面综合考虑.
如是单台运行直接查设计手册就OK啦!
[ 本帖最后由 jxxfcdg 于 2011-1-26 15:10 编辑 ]