屋面伸缩缝铝合金盖板,想兼做避雷接闪器用,有什么规范要求?

发布于:2011-01-25 15:39:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
b7fd5266a05b7f74ab184cf9.jpg
未标题-1 拷贝.jpg

屋面伸缩缝采用铝合金盖板(见上图),想兼做避雷接闪器用,在厚度、面积、上有什么规范要求。 谢谢。

问题补充: 《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994 只有厚度要求没有面积要求。

第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;.
四、金属板无绝缘被覆层。
注 .薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。