土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 屋面伸缩缝铝合金盖板,想兼做避雷接闪器用,有什么规范要求?

屋面伸缩缝铝合金盖板,想兼做避雷接闪器用,有什么规范要求?

发布于:2011-01-25 15:39:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
b7fd5266a05b7f74ab184cf9.jpg
未标题-1 拷贝.jpg

屋面伸缩缝采用铝合金盖板(见上图),想兼做避雷接闪器用,在厚度、面积、上有什么规范要求。 谢谢。

问题补充: 《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994 只有厚度要求没有面积要求。

第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;.
四、金属板无绝缘被覆层。
注 .薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。

[ 本帖最后由 gyz2010 于 2011-1-25 15:44 编辑 ]

b7fd5266a05b7f74ab184cf9.jpg


未标题-1 拷贝.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hebeikddw
    hebeikddw 沙发
    感谢楼主的分享啦,
    2015-04-15 16:56:15

    回复 举报
    赞同0
  • 香烟袅袅
    香烟袅袅 板凳
    学习了 ,谢谢
    2015-04-14 15:12:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅里的零线当地线用!

家里因为是老小区,新改的一户一表。进户线是一火一零没有地线。我想在户内配电箱开关的上口把零线和地线连接在一起,组成TN-C系统。但是网上几乎都是反对把零线当地线使用的声音,“很危险!”。可是我仔细看了新建小区的供电。在楼道的DZM箱处,零线和地线就是接在一起的,然后是一火一零一地进的各户。现在我把这个并接点从楼道移到屋里,有什么不同?中间也没经过开关。现在好多老式小区改造一户一表后,都没有地线,造成家里用电设备外壳带电或者出现莫名的故障。这个问题如何解决?有人说自己打根地线。但有的住户住在6楼,甚至7楼8楼,那他们怎么打地线?不好解决。只有这个TN-C能解决问题。插入图片说明:

回帖成功

经验值 +10