土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 马上过年了,大家一起讨论个变频定压的问题吧

马上过年了,大家一起讨论个变频定压的问题吧

发布于:2011-01-25 10:33:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
今年做个项目中,换热站的二次水采用变频恒压补水的方式进行系统定压,就是通过设置的回水主管路上的压力变送器采集信号,传输给控制柜的控制器,然后控制器经过计算、分析后向变频器发出变频的指令,以前很多项目都是这么做的,但是今年的一个系统严密性很好,系统补水量很小,这样我的补水泵就很容易发热,泵体发热,控制方式应该没有问题,我觉得是不是变频恒压的这种定压方式不适合用在这种严密性很好的系统中呢?后来我将控制方式改为电接点压力表式的,也就是低点启泵,高点停泵,这样就没有问题了,水泵为格兰富的立式多级不锈钢泵,水泵也应该没问题啊,所以才会认为控制方式与系统本身不匹配,大家发表下意见吧

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • hjh512
    hjh512 沙发

    你连这个帖子都搞不明白,我想知道你还有心情去研究别的

    先问你 你说膨胀水箱造价低 那么你知道 给你装水箱的设备间值多少钱嘛? 那个不是钱 白来的??综合建设费用比落地的高出多少!

    还有 我说空调冷水小系统可以不考虑膨胀了吗? 不是叫你多装安全阀了吗?你没仔细看吧
    还有 大哥 溶氧 溶氧 啊 !! 说开式 空气 溶氧啊 控制在多少 你去看规范吧!! 开式的溶氧怎么控制 现在热力管网用个7-10年就频繁漏水 的重要原因之一啊 供热的腐蚀啊...!!跟冰水 冷水不一样 所以我强调 我们讨论的是热力...
    还有很多 自己看吧@!!
    怎么就可以这样!!~

    [ 本帖最后由 hjh512 于 2011-2-3 00:24 编辑 ]
    2011-02-03 00:14:03

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳

    麻烦,能否给个你过去阀的相关帖子的链接.
    我也学习下
    2011-02-02 23:57:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 558 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关地暖主要的技术参数及设计说明

有关地暖主要的技术参数及设计说明地暖主要技术参数及设计说明: 1 、地板表面的平均温度:人员经常停留的地面,采用24℃-26℃,温度上限值28℃;人员 短期停留的地面,采用28℃-30℃,温度上限值32℃;无人员停留的地面,宜采用35℃-40℃,温度上限值42℃; 2 、地暖供回水温度:热水温度≤60℃(平均水温35~55℃,供回水温差≤10℃;供回水温差小于或等于10℃; 3 、热负荷:对计算出的热负荷乘以0.9-0.95修正系数或将室内计算温度取值降低2℃;

回帖成功

经验值 +10