发布于:2011-01-24 22:55:24
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
小弟最近做一个工程,车间内部有一块区域为防爆2区(注意是2区爆炸危险环境,正常生产时无泄漏,事故时才会有泄露),通风专业设置了防爆排风机与可燃气体浓度报警装置联锁,一旦可燃气体泄露并达到设定浓度值,排风机自动开启~
一直以来本公司在设计中认为:可燃气体泄露,同时电源停电属于故障叠加,可不做考虑,且通风专业也认为排风机按三级负荷供电即可,故防爆排风机可按三级负荷供电考虑。
但最近遇到某审图机构提出问题:要求防爆排风机要按一级负荷供电。其理由是根据规范要求“停电会发生爆炸的负荷要按二级及以上负荷等级供电。”但是但是问题来了:本人所做车间所在厂区只有一回10kV电源进线,根本不可能满足一级负荷供电要求,除非上柴油发电机,而防爆排风机的容量加起来也就10多kW,真是让人头疼的事。
不知道各位XDJM是否遇到此类问题,防爆排风机的负荷等级到底该如何考虑???:Q :Q
2011.1.28问题补充:
因为前面的几个建筑防爆区域无工艺用电设备,仅有用于事故时排风的防爆风机~
最近新来的审图意见又提出了更头疼的问题,同事故风机的负荷定级理由一样,审图机构要求防爆区域所有的用电负荷按一级负荷供电,因为其中一个车间为甲类厂房,所以基本上厂房内的所有用电负荷均要求按一级负荷供电。
真的很难解决这个问题,跟审图机构也交流过,审图人坚持自己的观点,设计人员没有任何办法,现在只能为这些负荷上柴油发电机了~
如果哪位仁兄有权威的答案的话,希望给个意见,谢谢!
[
本帖最后由 wluber 于 2011-1-28 20:21 编辑 ]
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
当然我要是审图的也可能会要求按一级负荷供电,理由是万一工艺定性有问题不是2区而是1区甚至0区呢?反正我又不麻烦也不用考虑成本,要做到万无一失,安全无小事啊!
所以说屁股决定嘴巴,屁股坐在哪一边就说哪种话。
回复 举报