土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于防爆排风机供电等级问题~欢迎探讨下

关于防爆排风机供电等级问题~欢迎探讨下

发布于:2011-01-24 22:55:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟最近做一个工程,车间内部有一块区域为防爆2区(注意是2区爆炸危险环境,正常生产时无泄漏,事故时才会有泄露),通风专业设置了防爆排风机与可燃气体浓度报警装置联锁,一旦可燃气体泄露并达到设定浓度值,排风机自动开启~
一直以来本公司在设计中认为:可燃气体泄露,同时电源停电属于故障叠加,可不做考虑,且通风专业也认为排风机按三级负荷供电即可,故防爆排风机可按三级负荷供电考虑。
但最近遇到某审图机构提出问题:要求防爆排风机要按一级负荷供电。其理由是根据规范要求“停电会发生爆炸的负荷要按二级及以上负荷等级供电。”但是但是问题来了:本人所做车间所在厂区只有一回10kV电源进线,根本不可能满足一级负荷供电要求,除非上柴油发电机,而防爆排风机的容量加起来也就10多kW,真是让人头疼的事。
不知道各位XDJM是否遇到此类问题,防爆排风机的负荷等级到底该如何考虑???:Q :Q
2011.1.28问题补充:
因为前面的几个建筑防爆区域无工艺用电设备,仅有用于事故时排风的防爆风机~
最近新来的审图意见又提出了更头疼的问题,同事故风机的负荷定级理由一样,审图机构要求防爆区域所有的用电负荷按一级负荷供电,因为其中一个车间为甲类厂房,所以基本上厂房内的所有用电负荷均要求按一级负荷供电。
真的很难解决这个问题,跟审图机构也交流过,审图人坚持自己的观点,设计人员没有任何办法,现在只能为这些负荷上柴油发电机了~
如果哪位仁兄有权威的答案的话,希望给个意见,谢谢!

[ 本帖最后由 wluber 于 2011-1-28 20:21 编辑 ]

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • lmy555828
    lmy555828 沙发
    与安全有关风机,有规范角度看按二级及以上负荷考虑比较好
    2012-06-09 23:13:09

    回复 举报
    赞同0
  • cantona
    cantona 板凳
    楼主所提到的车间爆炸2区系正常生产时不可能出现爆炸气体混合物的环境,即使出现也是短时的,风机按一级负荷考虑有吹毛求疵之嫌。假如持续有爆炸气体释放那么就不是爆炸2区了,而规范说是如果中断供电将会发生爆炸的情况才会按一级负荷考虑,应该是指要断电就一定或者很大可能会爆炸的情况,试想一个普通车间供电中断后生产也停止了,在爆炸2区还有爆炸气体产生而且还泄露达到爆炸下限值并且正好遇到明火(停电了没电火花了,引燃的方式只有抽烟了)发生爆炸的几率不大于陨石砸中你的脑袋。一定要为这种微乎其微的可能性做相应设计只有自己不做设计的才想得出来。

    当然我要是审图的也可能会要求按一级负荷供电,理由是万一工艺定性有问题不是2区而是1区甚至0区呢?反正我又不麻烦也不用考虑成本,要做到万无一失,安全无小事啊!

    所以说屁股决定嘴巴,屁股坐在哪一边就说哪种话。
    2012-06-06 10:43:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

晶闸管投切器的疑问

  低压无功补偿中用的晶闸管投切器,只是上端带电的时候,怎么它的下端感应电那么高:o ,而B相貌似就是直通的了:L 。 因为是此投切器没有辅助点,所以本想直接在它下端取一相电用作指示灯电源。    哪位对此元件熟悉的朋友点拔一下小弟吧 :handshake :call:

回帖成功

经验值 +10