土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防火卷帘门的开启频率问题——大图

防火卷帘门的开启频率问题——大图

发布于:2011-01-24 11:33:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厂内用的是这种防火卷帘门,开关较频繁,时常出现按按钮无反应状况,过一会自动恢复正常,有人说是热保护,这种卷帘门开关频率不要太高,是么?

那有没有开关频率可以高的卷帘门?谢!

ST831574.JPG


ST831575.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    可能真与热继电器整定的数值不合适有关
    2011-01-25 17:29:25

    回复 举报
    赞同0
  • sxfai
    sxfai 板凳
    可以用钳形电表测量一下工作时的电流,看看是不是热继电器整定的数值不合适,看一下电机的铭牌上面的额定电流与实际工作电流是否一致,如果工作电流远大于额定电流那就可以肯定电机和负载不匹配,建议更换功率和负载相匹配的电机.
    2011-01-25 12:38:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多