关于电气柜进线及防水问题——大图

发布于:2011-01-24 11:26:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚来个双加压泵变频控制柜,接线的时候电工按上进线,具体线槽和布线如图,想问这样合适么?

昨天楼上水房漏水,把控制柜淋得都是水,变频器,开关上在都是水珠,我用吹风机吹了半天,还好,万幸变频器里没有淋到水,上进线地方我用塑料布盖了下,也采购防火胶泥了,准备堵一下。

现在问题是:像这样的控制柜,用什么进线方式好?有没有规范?上进线要注意些什么?要准备哪些东西?比如防火胶泥?
望大家多给我提意见,谢!

[ 本帖最后由 ladywent 于 2011-1-24 11:28 编辑 ]

ST831577.JPG


ST831582.JPG


ST831578.JPG


ST831579.JPG


ST831580.JPG


ST831581.JPG

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • dai4239
    dai4239 沙发
    估计你订货的时候没有对柜体的防护等级和电缆进出线方式提出要求。如果要防水且是上进上出线的话,厂家应在柜顶配置电缆密封头,同时整个柜体也要按防水型制造。前面有人说的将顶部开口封住是治标不治本的做法。如果下次漏水,水还是会从其他地方进入。
    2011-01-29 18:25:29