1. 农行拔柱

农行底层和二层营业厅的二根柱子拔除,营业厅上部还有三层,每根三层柱子柱底的轴力为100多吨。我们用一榀跨度为 10.5m的后张无粘结钢绞线预应力托换刚架托住上部三层的重量。
下面是几个工程的工程图片。
除了拔柱,还应用于加固楼板,减小截面,加固大梁。等等。
本人专门做加固改造工程。

在这里发这个帖子也是为了交朋友。希望大家互相帮助。

图片1.jpg


图片2.jpg


图片3.jpg


图片4.jpg


图片5.jpg


图片6.jpg


图片7.jpg


图片8.jpg

全部回复(119 )

只看楼主 我来说两句
  • jinlian82
    jinlian82 沙发
    加固牛逼啊
    2017-11-28 11:28:28

    回复 举报
    赞同0
  • 自说自画
    自说自画 板凳
    最近刚做了一个托梁拔柱的项目,也一层托三层,抗震改造,通过抗震验算,只是上面不允许加固,可能后期会出来裂缝,柱拔了之后不管采用预应力对挠度控制的再好,上部框架梁负弯矩都会因托换下挠而产生很大的弯矩变化。我计算控制托换梁挠度变形为6mm,上部弯矩也是很大。我是2010年第一次做拔柱改造,以前做的比较多的拔柱改造是顶层的,第一次做底层的。