土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 改造加固:预应力拔柱

改造加固:预应力拔柱

发布于:2011-01-24 04:21:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1. 农行拔柱

农行底层和二层营业厅的二根柱子拔除,营业厅上部还有三层,每根三层柱子柱底的轴力为100多吨。我们用一榀跨度为 10.5m的后张无粘结钢绞线预应力托换刚架托住上部三层的重量。
下面是几个工程的工程图片。
除了拔柱,还应用于加固楼板,减小截面,加固大梁。等等。
本人专门做加固改造工程。

在这里发这个帖子也是为了交朋友。希望大家互相帮助。

图片1.jpg


图片2.jpg


图片3.jpg


图片4.jpg


图片5.jpg


图片6.jpg


图片7.jpg


图片8.jpg

全部回复(119 )

只看楼主 我来说两句
  • jinlian82
    jinlian82 沙发
    加固牛逼啊
    2017-11-28 11:28:28

    回复 举报
    赞同0
  • 自说自画
    自说自画 板凳
    最近刚做了一个托梁拔柱的项目,也一层托三层,抗震改造,通过抗震验算,只是上面不允许加固,可能后期会出来裂缝,柱拔了之后不管采用预应力对挠度控制的再好,上部框架梁负弯矩都会因托换下挠而产生很大的弯矩变化。我计算控制托换梁挠度变形为6mm,上部弯矩也是很大。我是2010年第一次做拔柱改造,以前做的比较多的拔柱改造是顶层的,第一次做底层的。
    2017-11-27 15:53:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2100 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我做的一个砖混改框架实例

现在有些地段的房子不能拆,只能改,或者有些自己家的房子也要装修改造。这样多多少少会涉及到承重构件,这个时候你就需要专业的结构设计师。我专职做加固改造设计,也是结构设计师。大学本科土木工程专业毕业,在设计院做了两年的结构设计师,在加固公司做了两年的加固设师。 做过砖混房子改框架,别墅改造,承重墙拆除。拔柱,梁截面变小。各种类型的加固改造,就不一一例举了。在这里发这个帖子也是为了交朋友。希望大家互相帮助。

回帖成功

经验值 +10