土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助!关于隐蔽的排水管道的防腐问题!

求助!关于隐蔽的排水管道的防腐问题!

发布于:2011-01-24 00:24:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
求助!关于隐蔽的排水管道的防腐问题!

在做一些室内管道的隐蔽时,比如地下室集水井的排水管,螺纹连接的话,不套麻丝,不涂防锈漆的话规范是明确不允许的,但是和施工单位的人说,却说不做也没事,隐蔽在混凝土内的排水管道不做防腐是没关系的因为不和空气直接接触,而且做了还会和混凝土剥离?
虽然真弄起来,直接不让隐蔽就行,但这种相对比较粗暴的方法我并不想多用。
请问从技术上我怎么驳回施工单位的这样说法?

求解!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • adabai
    adabai 沙发
    学习了
    2011-01-29 17:00:29

    回复 举报
    赞同0
  • w542131241
    w542131241 板凳
    套麻丝及生料带是防接头渗漏,这个必须做;但不是防腐吧。如果单单讨论埋砼内的钢管应该只要在砼浇注时管道生锈不太严重,一般可不做防腐,尤其是沥青漆,这样意义不大,还确实影响管道与砼的结合。混凝土砼确实能起到不错的防腐作用。

    当然如果不是在砼内,而是在埋泥土内,必须做防腐;

    [ 本帖最后由 w542131241 于 2011-1-29 11:42 编辑 ]
    2011-01-29 11:39:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】给水排水系统图标高如何计算

我是学环境的,但现在在做给排水实习。最近在看给水排水管道系统图,但不知道图中的标高是如何计算的,我只知道给水管道标注中心线标高,排水管道标注管底标高。请教各位大侠,这个标高是如何计算的?如果有些高度是查标准图册查到的,应该查什么图册?因为我未学过相关的知识,故请大侠详细回答,要是能附一份计算书,或者写明具体步骤,注明每一步需查什么,谢谢啦!!!