土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷凝水管的设计

冷凝水管的设计

发布于:2006-03-16 14:00:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;

Q≤7kW DN=20mm Q=7.1~17.6kW DN=25mm
Q=101~176kW DN=40mm Q=177~598kW DN=50mm
Q=599~1055kW DN=80mm Q=1056~1512kW DN=100mm
Q=1513~12462kW DN=125mm Q>12462kW DN=150mm

注:

(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。
(2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。
(3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。

风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:

沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。

当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。

为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。

注:
(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。

(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。

冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。

冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。

一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xingkong0412
    xingkong0412 沙发
    冷冻水管径可以按这个取吗?
    钢管管径/㎜ 闭式水系统 开式水系统
    流量/(m³/h) kPa/100m 流量/(m³/h) kPa/100m
    15 0~0.5 0~60 -- --
    20 0.5~1.0 10~60 -- --
    25 1~2 10~60 0~1.3 0~43
    32 2~4 10~60 1.3~2.0 11~40
    40 4~6 10~60 2~4 10~40
    50 6~11 10~60 4~8 --
    65 11~18 10~60 8~14 --
    80 18~32 10~60 14~22 --
    100 32~65 10~60 22~45 --
    125 65~115 10~60 45~82 10~40
    150 115~185 10~47 82~130 10~43
    200 185~380 10~37 130~200 10~24
    250 380~560 9~26 200~340 10~18
    300 560~820 8~23 340~470 8~15
    350 820~950 8~18 470~610 8~13
    400 950~1250 8~17 610~750 7~12
    450 1250~1590 8~15 750~1000 7~12
    500 1590~2000 8~13 1000~1230 7~11
    2006-04-05 14:49:05

    回复 举报
    赞同0
  • wgj1207
    wgj1207 板凳
    补充一下:Q=17.7~100kW DN=32mm 。
    2006-04-05 00:08:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用电动调节阀究竟有什么好处?

我是甲方,我们公司的项目原来设计是手动调节阀,可是现在有人说是用电动调节阀有节能等诸多好处.我想请教各位是这样吗?用电动调节阀究竟有什么好处?

回帖成功

经验值 +10