防火分区一:面积:1529.3㎡ 层高:5.6m
排烟排风机房:
排烟系统:1200*5.6*6=40320m³/h(换气次数6次/h)
根据风机样本选择HTF-Ⅰ-No.12消防高温排烟专用风机
风量:45679m³/h 风压:630Pa 功率:11kw 重量:300kg
直径:1010mm 长度:900mm
风管尺寸(按≯20m/s):1600mm*630mm
留洞尺寸:1650mm*680mm
排风系统:1200*3*6=21600m³/h(换气次数6次/h)
根据风机样本选择GXF-8-A风机
风量:22134 m³/h 风压:279Pa 功率:3kw 重量:200kg



附件名:20111231295775174880.zip