土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 暖通消防计算书

暖通消防计算书

发布于:2011-01-23 17:31:23 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

1:防烟楼梯间及电梯合用前室
防烟楼梯间和合用前室分别设置竖风道,分别组成Hy-1和Hy-2防烟设施。
(一) Hy-1:防烟楼梯间机械加压送风系统。
(1) 加压送风量
室内正压ΔP=50Pa,L=0.827*11*0.04*501/2*1.25*3600=12631.188m3/h
根据《高规》风量为16000~20000 m3/h,取L=16000 m3/h
因为剪刀梯,其风量应按两个楼梯间风量计算。
所以L=32000 m3/h
(2) 风道断面积
f=32000/15/3600=0.59m2
(3) 加压送风口
每层设一常开送风口,风口面积f=32000/6/11/3600=0.135 m2
取(300+250)*500
(4) 风机选择
L=1.1*32000=35200 m3/h HIF-Ⅰ-No10
风量:35000 m3/h 风压:770Pa 功率:11Kw
(二) 合用前室Hy-2



附件名:20111231295775112816.zip

文件大小:33K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • l13313071703
    l13313071703 沙发
    感谢楼主,学习中。
    2012-01-07 17:42:07

    回复 举报
    赞同0
  • hx54660
    hx54660 板凳
    谢谢非常好的资料,我找好长时间了,谢谢
    2011-10-25 15:04:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.44 万条内容 · 654 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷口气流组织计算书

论文简介: 1. 设计条件 总送风量Q=40m3/h,射流轨迹中心距风口中心的垂直落差5.2m,射流的射程20m,室内要求夏季温度26℃,喷口采用带收缩口的圆喷口,气流以水平方向从喷送出。2. 计算过程 附件名:20111231295775036411.zip 文件大小:54K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10