论文简介:
1:防烟楼梯间及电梯合用前室
防烟楼梯间和合用前室分别设置竖风道,分别组成Hy-1和Hy-2防烟设施。
(一) Hy-1:防烟楼梯间机械加压送风系统。
(1) 加压送风量
室内正压ΔP=50Pa,L=0.827*11*0.04*501/2*1.25*3600=12631.188m3/h
根据《高规》风量为16000~20000 m3/h,取L=16000 m3/h
因为剪刀梯,其风量应按两个楼梯间风量计算。
所以L=32000 m3/h
(2) 风道断面积
f=32000/15/3600=0.59m2
(3) 加压送风口
每层设一常开送风口,风口面积f=32000/6/11/3600=0.135 m2
取(300+250)*500
(4) 风机选择
L=1.1*32000=35200 m3/h HIF-Ⅰ-No10
风量:35000 m3/h 风压:770Pa 功率:11Kw
(二) 合用前室Hy-2