阅读下一篇
主变10KV恻三角形接线,但10KV母线相电压为何不等于线电压?线路同期点如何实现合闸?1.主变压器连接组别Y,d11.变压器10KV恻三角形接线,但10KV母线上的绝缘监察装置显示的相电压为何不等于线电压(10kv母线为单母线分段,上面接了发电机,主变10KV侧绕组d型,厂变高压侧绕组D型,及一些高压电机)?2.同期点有两种,一种机组开关,一种线路开关。通过自动准同期装置实现开关合闸。自准时都要求机组开关和线路开关两侧电压频率一致。机组开关可以通过自动准同期装置调节发电机的励磁,转速达到同期要求。线路开关是如何实现自准时电压频率一致的? 不会也是通过调节发电机的电压频率使两侧电压频率一致吧?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
云飘飘
沙发
路过,学习了
2014-02-11 07:11:11
赞同0
-
dianqipanli
板凳
《民用建筑电气设计规范》
2014-02-11 05:15:11
赞同0
加载更多回复 举报
11.3.3
当建筑物高度超过45m时,应采取下列防侧措施:
4.垂直敷设的金属管道及类似金属物除应满足本规范11.3.6条规定外,尚应在顶端和底端与防雷装置连接。
11.3.6
当整个建筑物全部为钢筋混凝土结构或为砖混结构但有钢筋混凝土组合柱和圈梁时,应利用钢筋混凝土结构内的钢筋设置局部等电位联接端子板,并应将建筑物内的各种竖向金属管道每三层与局部等电位联接端子板连接一次。
电梯导轨应该参照竖向金属管道执行吧。
回复 举报