土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 主变10KV恻三角形接线,但10KV母线相电压为何不等于线电压?线路同期点如何实现合闸?

主变10KV恻三角形接线,但10KV母线相电压为何不等于线电压?线路同期点如何实现合闸?

发布于:2011-01-23 15:07:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.主变压器连接组别Y,d11.变压器10KV恻三角形接线,但10KV母线上的绝缘监察装置显示的相电压为何不等于线电压(10kv母线为单母线分段,上面接了发电机,主变10KV侧绕组d型,厂变高压侧绕组D型,及一些高压电机)?

2.同期点有两种,一种机组开关,一种线路开关。通过自动准同期装置实现开关合闸。自准时都要求机组开关和线路开关两侧电压频率一致。机组开关可以通过自动准同期装置调节发电机的励磁,转速达到同期要求。线路开关是如何实现自准时电压频率一致的? 不会也是通过调节发电机的电压频率使两侧电压频率一致吧?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qingwusui
    qingwusui 沙发
    星形连接相电压等于相对地电压,三角形连接相电压不等于相对地电压,因为三角形连接相电压总是某相与另外两相之间的电压(线电压向量和,时正时负,其数量总等于线电压数量),而大地零电势位于中间,所以对于三角形连接相电压不等于相对地电压。
    2013-08-27 09:48:27

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    1、主变10KV绕组是Δ,母线PT的一二次结线是Y/Y/开口Δ,其一次中性点是“直接接地”的!电压表能显示PT的相电压,这个相电压(前面已有朋友说过)是线电压的1/根号3,当然不等于线电压。

    2、当一个电站有自备发电机时,都装有“同期装置”,同期装置测同期信号的电压会从“可能进行同期合闸的断路器两侧”取信号,调整频率和电压都是由同期装置向发电机发出信号,因为电网的频率和电压是不可能让一个电站来调整的!

    3、“10kv母线为单母线分段,上面接了发电机,主变10KV侧绕组d型,厂变高压侧绕组D型”,说明了电站的一次系统,这样,在10KV系统可能的并网点有4个:

    ①发电机出口断路器,先电网带系统运行中,启动发电机后并网,同期装置检同期的电压取处发电机出口和10KV母线的二组PT,这是正常运行方式使用的一种;

    ②10KV I段进线断路器,由于某种原因,发电机带10KV I段运行中I段进线和10KV母联解列,造成电站一半孤岛运行,这时,检同期的电压取处10KV I段母线和1#主变,是一种非正常运行方式;

    ③10KV II段进线断路器,类似②;

    ④10KV母联断路器,二条高压线路有一条检修或不在运行,且发电机带了其中一段孤岛运行,在母联上并网,检同期的电压取自I、II段母线电压。
    2012-12-11 11:41:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两路电源供电问题,到底该合哪路为好?

如果两路10kv电源A和B(A电源容量大于B),平时分列运行。现在的想法是,如果B失电,母联合闸,A就给B的负载供电。但如果A失电,母联就不合闸,B电源不给A供电。请问,这种情况如何实现,是否只有靠手动合闸来完成?这种算是备自投吗?

回帖成功

经验值 +10