正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.86 万条内容 · 2079 人订阅
阅读下一篇
如果两路10kv电源A和B(A电源容量大于B),平时分列运行。现在的想法是,如果B失电,母联合闸,A就给B的负载供电。但如果A失电,母联就不合闸,B电源不给A供电。请问,这种情况如何实现,是否只有靠手动合闸来完成?这种算是备自投吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2、当一个电站有自备发电机时,都装有“同期装置”,同期装置测同期信号的电压会从“可能进行同期合闸的断路器两侧”取信号,调整频率和电压都是由同期装置向发电机发出信号,因为电网的频率和电压是不可能让一个电站来调整的!
3、“10kv母线为单母线分段,上面接了发电机,主变10KV侧绕组d型,厂变高压侧绕组D型”,说明了电站的一次系统,这样,在10KV系统可能的并网点有4个:
①发电机出口断路器,先电网带系统运行中,启动发电机后并网,同期装置检同期的电压取处发电机出口和10KV母线的二组PT,这是正常运行方式使用的一种;
②10KV I段进线断路器,由于某种原因,发电机带10KV I段运行中I段进线和10KV母联解列,造成电站一半孤岛运行,这时,检同期的电压取处10KV I段母线和1#主变,是一种非正常运行方式;
③10KV II段进线断路器,类似②;
④10KV母联断路器,二条高压线路有一条检修或不在运行,且发电机带了其中一段孤岛运行,在母联上并网,检同期的电压取自I、II段母线电压。
回复 举报