土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我该选择多粗的电缆,请高手指点。

我该选择多粗的电缆,请高手指点。

发布于:2011-01-21 20:15:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位高手经过计算,我们需要负载60KW的用电器,主要都是电脑,空调之类的用电器,不是三相电机,目前需要负载55KW,以后最多需要70KW就足够了。从配电室到我们这边大概是250米,准备使用VV铝芯电缆,我们该如何选择,问过几个人,有的说4*50就够用,有的说4*70。还有说要用4*95的,说我们主要使用零线,4*50的肯定不够用。
按照70KW计算:70KW/220V=318A,算出的这个电流应该怎么理解?是每一根火线的电流吗?可以再除以3吗?每根的载流值是106A吗?那零线只有一根,能负载起来吗?

查表得来的70平方毫米的4芯铝缆载流值187A具体是什么意思,是每芯能负载187A?还是4芯合计负载187A?

要是看不明白我的提问(我问的可能太业余了,可能问题都不对)
请直接回答60-70KW的用电量,应该选择什么样的VV铝芯电缆?(4*50,4*70还是4*95)并告诉我如何计算的。

请高手指点迷津,谢谢了

[ 本帖最后由 msjtmfk 于 2011-1-21 20:16 编辑 ]

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • konggeng
    konggeng 沙发
    同意二楼的意见。但在三相平均负荷的情况下,零线电流很底,零线的线径可以为50平方。
    2011-02-03 21:04:03

    回复 举报
    赞同0
  • ujmnhy123
    ujmnhy123 板凳
    这种问题都问呀
    2011-02-03 20:25:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2145 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发不了贴????

我怎么发不了帖子了?一直显示有非法内容,根本没有,只好暂时到百度去提问了,那边能发?地址http://zhidao.baidu.com/question/218194961.html?fr=middle_ask请斑竹帮我看看回答一下我,并告诉我为什么这个帖子这边发不了?

回帖成功

经验值 +10