求教:常年温度21~32度的地区航站楼空调设计该项目为国外扩建项目,常年温度21~32度,湿度84%~89%,新建航站楼共2层,一层建筑面积约10000平米,二层约8000,里面功能区为安检、行包、候机、售票、商店、食堂以及厨房等。现有航站楼面积较小,主要采用通风降温,局部设置分体式空调。针对当地这种气候条件,本着节能环保的原则,采用什么空调形式比较节能环保且满足舒适度要求呢?我有个初步想法,系统采用风冷型冷水机组+新风机组,鉴于常年温度较舒适,空调系统主要运行段采用全新风运行,极端温度时采用新风+回风的运行模式,大家觉得怎么样?有什么好的建议吗?还请各位不吝赐教,谢谢啦~~~~
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句谢谢你的评论
回复 举报
1、二层及楼上公共卫生间风机盘管回风在卫生间内,不合理
2、三、四、七层及标准间阴面和阳面相同面积的房间采用相同型号的风机盘管,负荷够吗?
3、风机盘管接三个送风口,不知道效果能保证吗?
4、标准间过道安装风机盘管一定要注意接管和检修空间。