土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 要施工了,请各位帮忙看下这个图纸画的还行不?

要施工了,请各位帮忙看下这个图纸画的还行不?

发布于:2011-01-21 13:29:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
要施工了,请各位帮忙看下这个图纸画的还行不?谢谢大家了!

天正软件才能打开

感谢大家!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tang8967
    tang8967 沙发

    谢谢你的评论
    2011-01-24 09:52:24

    回复 举报
    赞同0
  • zhangby1974
    zhangby1974 板凳
    还不错。以下几点供参考:
    1、二层及楼上公共卫生间风机盘管回风在卫生间内,不合理
    2、三、四、七层及标准间阴面和阳面相同面积的房间采用相同型号的风机盘管,负荷够吗?
    3、风机盘管接三个送风口,不知道效果能保证吗?
    4、标准间过道安装风机盘管一定要注意接管和检修空间。
    2011-01-21 14:52:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:常年温度21~32度的地区航站楼空调设计

该项目为国外扩建项目,常年温度21~32度,湿度84%~89%,新建航站楼共2层,一层建筑面积约10000平米,二层约8000,里面功能区为安检、行包、候机、售票、商店、食堂以及厨房等。现有航站楼面积较小,主要采用通风降温,局部设置分体式空调。针对当地这种气候条件,本着节能环保的原则,采用什么空调形式比较节能环保且满足舒适度要求呢?我有个初步想法,系统采用风冷型冷水机组+新风机组,鉴于常年温度较舒适,空调系统主要运行段采用全新风运行,极端温度时采用新风+回风的运行模式,大家觉得怎么样?有什么好的建议吗?还请各位不吝赐教,谢谢啦~~~~

回帖成功

经验值 +10