土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于消防设备配电断路器的不解?

关于消防设备配电断路器的不解?

发布于:2011-01-21 10:42:21 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
大家好,有些问题不理解,向各位请教,谢谢。
用于消防设备配电的断路器应取消过载保护(长延时)。 想问一下,此时取消了长延时,是否断路器的整定值会变?

比如,一个普通风机的断路器,整定值可取为 计算电流的1.2倍,是否可以理解为此时取的是长延时(过载保护)?

若是带一个消防排烟风机,此时的断路器的整定值怎么取啊?取消了长延时,而瞬时和短延时的脱扣值要大,那为消防设备配电的断路器,是否整定值要大于计算电流的1.2倍?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gothic-1
    gothic-1 沙发
    虽然取消过载保护,但是有过载保护信号线接至消控室

    就是不跳闸,但报警
    2011-01-23 23:47:23

    回复 举报
    赞同0
  • woheni2010
    woheni2010 板凳
    不需要重新整定
    2011-01-23 18:27:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单相电8KW,前端用多大的断路器和导线?

单相电8KW,前端用多大的断路器和导线?我选的63A的断路器和BV3X16的导线,审图提出意见,“导线载流量过于接近断路器额定电流整定值,应留出导线过载能力空间”,什么意思,请各位指点

回帖成功

经验值 +10