土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 单相电8KW,前端用多大的断路器和导线?

单相电8KW,前端用多大的断路器和导线?

发布于:2011-01-21 09:49:21 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
单相电8KW,前端用多大的断路器和导线?
我选的63A的断路器和BV3X16的导线,审图提出意见,“导线载流量过于接近断路器额定电流整定值,应留出导线过载能力空间”,什么意思,请各位指点

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • elongchina
    elongchina 沙发
    jljhl-001 发表于 2012-5-23 17:01 单相:Pjs=UN*Ijs*cosφ,UN=220VIjs=8/0.22/0.85=42.78A实际用电使用功率因数算是对的。但理解上计算载流量不应加功率因数吧?
    2014-03-29 15:34:29

    回复 举报
    赞同0
  • goldenbay
    goldenbay 板凳
    线材不必更换把断路器电流整定值选50A
    2014-03-24 15:36:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

六氟化硫断路器通用技术条件

机械电子工业部专业标准六氟化硫断路器通用技术条件ZBK43001-88本标准适用于额定电压3~500kV,频率50Hz的户内,户外六氟化硫断路器。除本标准规定外,六氟化硫断路器应符合GB1984《交流高压断路器》国家标准。注:超出本标准的特殊要求由用户和制造厂协商。1 使用环境条件正常使用环境条件按GB1984规定。2 名词术语本标准所用的一般名词术语应符合GB2900.1《电工名词术语 基本名词术语》、GB2900.20《电工名词术语 高压开关设备》GB2900.19《电工名词术语 高电压试验技术和绝缘配合》和GB7674《六氟化硫封闭式组合电器》标准。

回帖成功

经验值 +10