土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 单相电8KW,前端用多大的断路器和导线?

单相电8KW,前端用多大的断路器和导线?

发布于:2011-01-21 09:49:21 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
单相电8KW,前端用多大的断路器和导线?
我选的63A的断路器和BV3X16的导线,审图提出意见,“导线载流量过于接近断路器额定电流整定值,应留出导线过载能力空间”,什么意思,请各位指点

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • elongchina
    elongchina 沙发
    jljhl-001 发表于 2012-5-23 17:01 单相:Pjs=UN*Ijs*cosφ,UN=220VIjs=8/0.22/0.85=42.78A实际用电使用功率因数算是对的。但理解上计算载流量不应加功率因数吧?
    2014-03-29 15:34:29

    回复 举报
    赞同0
  • goldenbay
    goldenbay 板凳
    线材不必更换把断路器电流整定值选50A
    2014-03-24 15:36:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多