本人在国外施工,工程是关于水族的!我干的这个工程是TNS系统,但是变压器那边情况不明,变压器只给四个进线,所以我在配电房做了接地——又由于种种原因,我将地线和零线接在了一起————也就是说我在配电房地线和零线同时接了地!现在工程没出现什么问题,但是音响系统不能用我的接地,单独做了接地!我的问题是,我这么走有什么危害,会影响什么?请大家多多指教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
想消除这个电压是不可能的,但减小这个电压是可以的,就是加大N线的规格,尽量把单相220V负荷在三相分匀。