土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-S系统中PE和N线之间有电压?

TN-S系统中PE和N线之间有电压?

发布于:2011-01-21 10:35:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN-S系统中PE和N线之间有10多伏的电压,不知这电压怎么产生的怎样消除或降低这电压?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wang-1969
    wang-1969 沙发
    同意1楼的,N线电流至PE,电流X电阻(所经线路的)=PE与N之间的电压。
    2011-01-21 13:15:21

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    这个电压是N线上电流造成的,是电流与N线的阻抗的乘积。

    想消除这个电压是不可能的,但减小这个电压是可以的,就是加大N线的规格,尽量把单相220V负荷在三相分匀。
    2011-01-21 12:19:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

TN-S系统接地问题

本人在国外施工,工程是关于水族的!我干的这个工程是TNS系统,但是变压器那边情况不明,变压器只给四个进线,所以我在配电房做了接地——又由于种种原因,我将地线和零线接在了一起————也就是说我在配电房地线和零线同时接了地!现在工程没出现什么问题,但是音响系统不能用我的接地,单独做了接地!我的问题是,我这么走有什么危害,会影响什么?请大家多多指教!

回帖成功

经验值 +10