本人在国外施工,工程是关于水族的!我干的这个工程是TNS系统,但是变压器那边情况不明,变压器只给四个进线,所以我在配电房做了接地——又由于种种原因,我将地线和零线接在了一起————也就是说我在配电房地线和零线同时接了地!现在工程没出现什么问题,但是音响系统不能用我的接地,单独做了接地!我的问题是,我这么走有什么危害,会影响什么?请大家多多指教!
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电子式漏电保护器ELE和电磁式漏电保护器ELM的区别

近日看到一份设计院的配电系统图,图中漏电开关标注的型号是ELM型,请教一下ELE和ELM的区别?谢谢!