土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ETABS \ ETABS算得x向基底剪力异常小

ETABS算得x向基底剪力异常小

发布于:2006-03-15 22:01:15 来自:建筑结构/ETABS [复制转发]

12层钢筋混凝土框剪结构,带一层地下室,用pkpm算得x向基底剪力为3020kN,而用ETABS算得x向基底剪力异常小,仅为771kN。
将EDB文件上传,请大家帮忙看哪出了问题。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wg01
    wg01 沙发
    看了一下,Etabs中的连梁刚度没有折减,中梁刚度没有放大,不知道你是否对比过Etabs和Satwe计算出的第一周期,如果Etabs计算出的第一周期略短于Satwe的第一周期,则模型输入应当没有啥问题,在这种状况下再对比其他参数
    2006-04-17 00:25:17

    回复 举报
    赞同0
  • wangcheng3736
    wangcheng3736 板凳
    buhui
    2006-03-30 17:19:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

ETABS

返回版块

1.67 万条内容 · 41 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ETABS算得x向基底剪力异常小(附 EDB文件)

12层框剪结构,带一层地下室,用pkpm算得x向基底剪力为3020kN,而用ETABS算得x向基底剪力异常小,仅为771kN。 将EDB文件上传,请大家帮忙看哪出了问题。