土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷热水泵必须分开吗
第一次做一个空调系统,主机是直燃机溴化锂机组,空调使用面积75000平米,总冷负荷我估算了一下9090KW,我看好多书上写的中大型项目冷热水泵要分开设置,我现在想一次水泵用变频泵,能不能合用啊?高人们请指点,先谢了!!

全部回答(3 )

  • maoxinqing
    如果采用变频泵,那是可以合用的,
    不过建议采用多个泵组成泵组(制冷多开泵,采暖少开点),毕竟变频泵的效率不如工频泵
    2011-01-21 10:54:21 来自 PC 评论 举报
  • ziwei_feixiang
    变频泵可以共用,不过要核算一下水量,
    2011-01-20 15:39:20 来自 PC 评论 举报