低压配电进线处的避雷器,为什么装在主开关下桩头,而不是上桩头。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • wutong100
    wutong100 沙发
    SPD装在主开关前,个人以为不是不可以。但是spd前的熔断器或开关的短路保护一定要可靠,否则会越级跳闸,上级开关(如变电所)跳闸。
    2011-03-09 20:33:09

    回复 举报
    赞同0
  • bjx1025
    bjx1025 板凳
    2011-03-09 16:35:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电度测量需要带载量在60%~80%么?

我是做数据机房建设的公司,每次电气设计一般都要从大厦物业取电,最近遇到一个问题,就是从大楼物业取电的问题。2组UPS 双总线模式运行,每组为1台200KVA UPS,需要两路400A市电,物业问我UPS的带载量,我说双总线模式运行的UPS 每组UPS在正常情况下的带载量最多为50%, 当一组UPS坏掉,另一组UPS可以带起全部负载。我虽然要两路400A的电,但实际的负荷量不会超过200KVA的。物业说电度测量时要求带载量至少要在60%以上,一般电度测量要求每个开关的带载在60%~80%之间。