发布于:2011-01-20 08:59:20
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我是做数据机房建设的公司,每次电气设计一般都要从大厦物业取电,最近遇到一个问题,就是从大楼物业取电的问题。2组UPS 双总线模式运行,每组为1台200KVA UPS,需要两路400A市电,物业问我UPS的带载量,我说双总线模式运行的UPS 每组UPS在正常情况下的带载量最多为50%, 当一组UPS坏掉,另一组UPS可以带起全部负载。我虽然要两路400A的电,但实际的负荷量不会超过200KVA的。物业说电度测量时要求带载量至少要在60%以上,一般电度测量要求每个开关的带载在60%~80%之间。
请问各位大侠,我们是在建数据中心机房,一直以来都是这样给UPS系统配电啊,怎么忽然来了这么个带载量要在60%以上的说法呢?有明白的给说一下吧,俺糊涂了!下面是单线图,请各位大侠帮俺看看呗,俺初来乍到,向各位学习了!
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!