电缆接头有什么规范或要求?

发布于:2006-03-15 19:06:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本单位从配电房至车间配电柜的3X95+1X35的电缆不够长,需要接头,但此电缆是埋地沟的。
想到地沟有可能进水,有接头不够踏实,不知如何处理比较专业?
请大侠们指点。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wyxsacf
    wyxsacf 沙发
    在电缆线路施工及验收规范 GB50168-92中有如下规定:
    第5.1.17条 电力电缆接头的布置应符合下列要求:

    一、并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开。

    二、电缆明敷时的接头,应用托板托置固定。

    三、直埋电缆接头盒外面应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外)。位于冻土层内的保护盒,盒内宜注以沥青。

    2006-03-18 13:39:18

    回复 举报
    赞同0
  • haizhong
    haizhong 板凳
    用热缩吧。热溶胶要足量。有条件做人孔。没条件在外面再灌冷沥青。直埋经验。错误之处请各位指教。
    2006-03-18 13:30:18

    回复 举报
    赞同0