电动机保护用断路器的瞬动电流应该为启动电流的2.0至2.5倍。
2006-05-17 11:55:17
赞同0
-
zwlecs911
板凳
隔离开关的目的是为检修等,在视觉上有一个明显的开断点,按大于额定电流选。
2006-05-17 10:37:17
赞同0
加载更多回复 举报
断路器的目的是保护和开断工作、短路、过流电流,根据不同的作用具体选择。开断工作电流应选大于等于额定电流;开断短路电流,按是否需要选择而定,即短延时,瞬时。
负荷开关具以上两种电器元件的功能,选择时综合考虑。
具体参数可查阅相关的手册。