发布于:2011-01-19 11:16:19
来自:道路桥梁/桥梁工程
[复制转发]
最近在设计一座跨径97m的钢管混凝土系杆拱桥。拱肋为哑铃型,系杆为预应力混凝土箱梁,系杆断面1.5*2.0m,箱梁壁厚30cm。
根据D60-2004通用规范中关于温度梯度取T1=25℃的图式进行计算,这压应力能增加8~9MPa,这使得系杆正截面的压应力大大超标,设计计算工作没法通过。
若采用T1=10,T2=5,则上缘的压应力也增加3MPa。
规范中的温度梯度是对桥面板而言的,桥面板顶面受太阳直接照射,而地面都处在阴暗环境下。而一般情况下,系杆的顶面及侧面均在太阳直接照射之下,温度梯度
较桥面板应该较小,但具体取值如何确定?
希望有经验的高手不吝赐教,不胜感谢!
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报