11层住宅电气设计中遇到的问题

发布于:2011-01-19 11:10:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.依据民规13.1.3 如没有消防联动系统可以不上火灾自动报警系统。
那应急照明应该怎样设计呢?采用双电源的话,它的火灾时强启如何实现?
如采用自带蓄电池的会不会有些浪费呢?
还是应急照明的强启本身就算是消防联动,而要上消防报警?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • ad_zjw
    ad_zjw 沙发
    二类高层住宅如没有防排烟联动的不用做火灾自动报警,灯具采用自带蓄电池灯具。火灾情况下切除正常照明也是有条件的,可以采用手动切除自动点亮。电梯迫降是个难点,偶们这里消防验收提出采用消火栓按钮去联动。
    民规中13章火灾自动报警编的最烂,好多东西扯不清,造成工程设计上巨大浪费,劳民伤财。
    2011-08-23 09:20:23

    回复 举报
    赞同0
  • 电电电
    电电电 板凳
    十一层我们这都不做火灾自动报警,太浪费,太浪费,没必要
    2011-08-23 09:19:23

    回复 举报
    赞同0