千级洁净厂房二次回风冬季处理过程现在有一个电子厂房,深圳地区,面积600平方,吊顶高度2.9m,净化级别千级。因为里面有部分百级层流罩,所以换气次数按50次选,大概是90000CMH按冷负荷焓湿图算出来的风量为42719CMH。公司的老员工建议的是,新风按10000CMH,一次回风量32719CMH,二次回风量为57281CMH。夏季过程二次回风能满足再热的要求(没有采用露点送风)但是冬季的二次回风过程不会分析,冬季热负荷59KW,湿负荷8.8g/s,画了一个焓湿图不知道正确不,请教大家一下。