土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 千级洁净厂房二次回风冬季处理过程

千级洁净厂房二次回风冬季处理过程

发布于:2011-01-18 12:45:18 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
现在有一个电子厂房,深圳地区,面积600平方,吊顶高度2.9m,净化级别千级。因为里面有部分百级层流罩,所以换气次数按50次选,大概是90000CMH
按冷负荷焓湿图算出来的风量为42719CMH。公司的老员工建议的是,新风按10000CMH,一次回风量32719CMH,二次回风量为57281CMH。
夏季过程二次回风能满足再热的要求(没有采用露点送风)
但是冬季的二次回风过程不会分析,冬季热负荷59KW,湿负荷8.8g/s,画了一个焓湿图不知道正确不,请教大家一下。
(其中N为室内点,干球温度22度,相对湿度55%;W为室外点,干球温度5度,相对湿度72%;C1为一次混合点;C2为二次混合点;C1-M为电加热;C2-O为等温加湿)
不知道加热量、加湿量怎么算,新风量、一次回风量、二次回风量是不是按夏季的取?

焓湿图.JPG

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangjunjie4
    jiangjunjie4 沙发
    学习了,谢谢分享
    2014-06-15 12:59:15

    回复 举报
    赞同0
  • aa49533362
    aa49533362 板凳
    楼主的冬季焓湿图画错了。忘记了,就翻翻书!!!图就不上了。很多的书、手册,都有冬季按夏季送风量来画焓湿图的。
    2013-06-04 11:51:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 447 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自己整理关于暖通方面计算的东西,超值得下载使用

这个是我自己整理总结使用的,里面包括如何计算风口尺寸,如何换算的参数,如何选用进出水管径,以及表冷器的回路如何设计等等

回帖成功

经验值 +10