现在有一个电子厂房,深圳地区,面积600平方,吊顶高度2.9m,净化级别千级。因为里面有部分百级层流罩,所以换气次数按50次选,大概是90000CMH
按冷负荷焓湿图算出来的风量为42719CMH。公司的老员工建议的是,新风按10000CMH,一次回风量32719CMH,二次回风量为57281CMH。
夏季过程二次回风能满足再热的要求(没有采用露点送风)
但是冬季的二次回风过程不会分析,冬季热负荷59KW,湿负荷8.8g/s,画了一个焓湿图不知道正确不,请教大家一下。
(其中N为室内点,干球温度22度,相对湿度55%;W为室外点,干球温度5度,相对湿度72%;C1为一次混合点;C2为二次混合点;C1-M为电加热;C2-O为等温加湿)
不知道加热量、加湿量怎么算,新风量、一次回风量、二次回风量是不是按夏季的取?
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报