土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 四级框架多层第二阵型扭转需要调整吗?

四级框架多层第二阵型扭转需要调整吗?

发布于:2011-01-17 21:56:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
6度区,四级框架六层第二阵型就扭转了。需要调整吗。

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.0994 89.45 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01
2 1.0597 162.14 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.96
3 0.9320 0.17 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04
4 0.3674 90.12 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01
5 0.3552 89.00 0.01 ( 0.00+0.01 ) 0.99
6 0.3070 0.11 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
7 0.1919 90.98 0.98 ( 0.00+0.97 ) 0.02
8 0.1874 52.50 0.03 ( 0.01+0.02 ) 0.97
9 0.1606 179.97 0.98 ( 0.98+0.00 ) 0.02
10 0.1156 91.06 0.94 ( 0.00+0.94 ) 0.06
11 0.1129 62.64 0.05 ( 0.01+0.04 ) 0.95
12 0.0983 0.01 0.81 ( 0.81+0.00 ) 0.19

全部回复(13 )