土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 圆形构筑物水平筋的设置

圆形构筑物水平筋的设置

发布于:2011-01-17 21:14:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问各位高手,圆形构筑物水平筋的设置:是内侧还是外侧?
从收力角度,环向受力,但是这个受力属于小偏小受拉构件,和弯矩不同;
本人看到很多大型市政设计院,在圆形池体布筋时,还是以竖向筋布置在外侧考虑。
请问各位,你们对这几方面到底有什么考虑?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • chenf99
    chenf99 沙发
    圆形水池水平钢筋应放于竖筋外侧
    2011-01-25 09:26:25

    回复 举报
    赞同0
  • tang.yd
    tang.yd 板凳
    主要是圆形池体的环向受力构件属于小偏心受力构件;裂缝计算h0的影响不大。
    而池壁竖向属于受弯构件,h0的影响就很大。因而,很多都是把竖向筋放在外侧;
    除非径高比很小的圆形池壁;环向筋放在外侧。
    2011-01-21 16:36:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙,倾覆力矩

高规规定:抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。请教各位,这种在SATWE的计算结果中的哪项中体现。

回帖成功

经验值 +10