阅读下一篇
GCK低压抽屉柜铭牌垂直母线额定电流参数怎么打?GCK低压抽屉柜垂直母线一般采用40*6,50*6,60*6,80*6,100*6,120*6,请问低压柜铭牌上面的垂直母线额定电流参数分别应该怎么打?比如:60*6的铜排40°的载流量为920A,我认为不论有多少个抽屉,垂直母线的额定电流都是920A。但是抽屉的额定电流总和可以改变。如有2或3个抽屉的分散系数为0.9(根据GB7251.1标准)所以抽屉额定电流之和不应大于1022A(920除以0.9),但不能说垂直母线的额定电流为1022A;同理,开关柜装4或5个抽屉的分散系数为0.8(根据GB7251.1标准)所以抽屉额定电流之和不应大于1150A(920除以0.8),但不能说垂直母线的额定电流为1150A。垂直母线的额定电流只能是920A。请问我的理解对吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jjy3212
沙发
加绝缘隔板有利有弊,绝缘距离不够时,加上短时间内可以满足要求,但在环境条件较差的场合要定期清理绝缘板上的杂质否则易造成相间短路故障。本地一洗煤厂配电室,因工作量多,投运两年都没有停电检修过,其中一台断路器短路故障以后才勉强检修,原因就是相间绝缘隔板积满了含炭灰尘,所以,如有可能最好不要加绝缘隔板
2011-01-22 09:31:22
赞同0
-
ronald_csge
板凳
如2楼所言,这样才能保证绝缘距离满足要求,同时可以增大爬电距离。
2011-01-21 10:26:21
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报