土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 主变差动怎么反接

主变差动怎么反接

发布于:2006-03-15 08:25:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请高手指教:主变差动怎么反接?高压、低压、中压侧都要反接吗?怎么接呢?有什么原理呢?
谢谢了
  • wyxsacf
    wyxsacf 沙发
    在电力系统中,双绕组变压器通常采用Yd11的接线方式,因此,两侧电流的相位不一致,d侧电流比Y侧电流超前30°。按照纵差保护的构成原理,在正常运行和变压器外部故障的情况下,必须保证流入差动继电器的电流接近于零,即在电流回路接线上必须保证iA和ia之间的相位相差180°。为此,两侧CT(电流互感器)应采取相应的接线方式,即变压器Y侧的CT采用Yd5接线;则变压器d侧的CT采用Yy12接线。对Yd11接线的变压器,当两侧的CT采用上述接线方式后,即可认为已消除了由于相位差的影响而出现的不平衡电流。同时,也可以认为能够避免由于电流回路接线不当而引起的保护误动。
    常规的变压器差动保护装置,普遍采用合理的选择电流互感器CT的应用接线方式修正相位差,并通过装置内部的器件进行变比匹配或者通过专用的外部辅助电流互感器进行变比匹配,从而解决这些问题,。目前,微机型变压器差动保护装置普遍利用本身方便的计算条件,通过保护软件单纯地以数学方法来实现匹配各种变压器和其电流互感器CT的变比,以及被保护变压器接线组别形成的相位差。不需要装置内部的器件进行变比匹配或专用的外部辅助电流互感器进行变比匹配。
      一般情况下,微机型变压器差动保护装置可以采用专用的数学表达式模拟变压器各侧电流的匹配情况,不再要求电流互感器CT的接线方式。
    因此,可以将两侧的电流互感器接成同样的接法。
    请楼主注意,变压器差动保护的CT要注意以下事项:
    (1) 变压器各侧CT联接组的变比匹配 和相位修正;(2) CT饱和时的对策;(3) CT二次电路断线或短路时的对策;(4) CT的相序、极性和接地问题等。