土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却塔及冷却水泵选型

冷却塔及冷却水泵选型

发布于:2011-01-17 15:53:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我做的方案是地源螺杆热泵机组,主机的冷却总水量为360立方/每小时,考虑到前期没有地表水,所以先用冷却塔,请问我的冷却塔应该选多大水量,还有冷却水泵应该选多大水量?是按地源螺杆热泵机组的冷却总水量来选取吗,这样的话,用冷却塔的效果会很差。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jojo6211218
    jojo6211218 沙发
    明新冷却塔公司专业生产冷却塔及玻璃钢水箱!
    辛小姐
    13533131021
    T:020-38320241-201
    F:020-38320240
    2011-01-20 15:12:20

    回复 举报
    赞同0
  • gpeng_224
    gpeng_224 板凳


    同意
    地源热泵冷却水温差大,冷却水量小,如果用冷却塔,就要用冷却塔样本选择,温差为5度,根据末端负荷算出冷却水量来
    2011-01-18 09:55:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

carrier三螺杆水冷冷水机组起动声音发闷,求解?

手上有台CARRIER机组,最近一周来机组启动时A1机头声音发闷,好像堵转的意思,特吃力的感觉,时间也就是加载电磁阀打开前的两三秒钟,过后就好了。这两三秒钟时间的启动电流能到300多,然后马上恢复运转电流90多,加载到35%时的运转电流是110-120之间(A2被屏蔽,B机组加载到70%时的电流是120-130之间)。查其他方面也没能查出什么毛病,但机组的启动声音就是很不正常,闷,高手们来给瞅瞅!

回帖成功

经验值 +10