土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求助:修了3天的美的5P吸顶机不制热【15分钟内高压管热】!!

求助:修了3天的美的5P吸顶机不制热【15分钟内高压管热】!!

发布于:2011-01-17 13:11:17 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
一台美的5P吸顶机起先故障为换向不灵活,换四通阀后试机起先高压有1.0MPA【外机高压接口烫,回气接口温】后渐渐下降至0.4MPA后不制热,这段时间在15分钟左右。猜想可能是压缩机高压窜起,后换压机故障不变。后试机发现制冷剂全部跑到了外机冷凝器内【压力到0.4mpa时关闭外机阀门,开双头表阀未有制冷剂出来】,现在不知这台机为何制冷剂会跑到外机,而流不到压缩机内。请各位高手指导指导!!
补充:高压压力在0.7-1.0MPA是可换相向但是换向的声音很小好像制冷剂很少。停10分钟后又可以制15分钟热。真是修的头都大了! 同故障机器有2台,管子在15米左右。

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • ghgen998
    ghgen998 沙发
    楼主,应该仔细检查过滤器哦
    2011-08-02 23:04:02

    回复 举报
    赞同0
  • dingpengx
    dingpengx 板凳
    我要要要要土木币
    2011-06-08 10:14:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 130 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调器高压管和低压管哪根是粗哪根是细?

如果温差太小,说明空调的制冷效果不佳,多是缺氟造成的,判断空调缺氟的方法如下:  一、缺氟现象  空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象:  1.气管阀门(粗管)发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。  2.液管阀门(细管)结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------