土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教空调系统环路划分

请教空调系统环路划分

发布于:2006-03-14 22:42:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问23层的住宅,地上三层是商场,以上是公寓住宅,商场分一个环路,全空气系统;住宅南北各一个环路,风机盘管加新风系统;这三个环路可以从一个分水器出来吗?压力会不平衡吗?

还是商场用空气源热泵,住宅用地源热泵好?


住宅部分不分高低区,设备承压有问题吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • siyazoe
    siyazoe 沙发
    如果你决定以全空气-水系统,你可以考虑设置平衡阀。
    分水器可设置动态平衡阀,以解决部分负荷时某一区域的过流现象。
    而如果你不分高低区,越接近水泵的支管上控制阀两端压力差越大,很容易出现控制阀关不死、噪声甚至漏水想象。
    由于该项目仅仅是舒适性空调,如果从最低成本的方案考虑,可以在每一层水平支管设置静态平衡阀,而且平衡阀自身能承担一部分的压力,而且能正确的分配每一层支管的流量,但支管内部的分配不能保证。
    但具体的方案,必须根据建筑本身的使用功能去确定平衡阀的设置。
    压力问题就迎刃而解了。^_^
    2006-03-15 17:31:15

    回复 举报
    赞同0
  • t-studio
    t-studio 板凳
    分水缸出口装动态平衡阀就可以很好解决这个问题,不过公寓需要考虑设置计费的问题,现在计费单元一般比较贵,选用计算电量的计费单元会便宜一点,但是准确性欠佳,用计冷量的方法投资大,我觉得不如采用VRV系统,既可以供冷也可以供热,管理也很方便,而且可以接入BA系统,计费也准确。
    2006-03-15 12:13:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多