土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两台箱变怎么联锁

两台箱变怎么联锁

发布于:2011-01-17 11:02:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小区里面设好几台630的箱变,供电局要求两台箱变之间要做联锁,甲方要求外型设计要美观,所以我们设计的是那种单台变压器的那种,可箱变之间的联锁就成了问题,请高手指教一下,要用什么方式比较方便,两台箱变的距离有四五十米远,如果做个联络柜,用电缆联接的话,这种方法可行吗,

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • klw0031
    klw0031 沙发
    电气联锁是很简单,只是两台箱变之间有一定的距离,这距离有的达到200米远,用电缆做联锁的话似乎不是很好用,动作时间也达不到要求吧
    2011-01-24 10:56:24

    回复 举报
    赞同0
  • dongge6666
    dongge6666 板凳
    可以采用电气联锁嘛。用两个箱变的电操互锁来达到。
    2011-01-24 09:53:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位电气版主和前辈高手,不才请教问题了!

拿到一高层住宅电气图纸,看图中发现一疑问,请教,具体情况如下:35层住宅总高为98m,客梯配电箱设在顶层容量为15kw,电源电缆及敷设方式为:ZR.YJV-4*25+1*16 S50 CT,请教:电缆是什么敷设方式,电缆选型是否有问题(本人感觉线径有点大)? 在下是甲方,问题虽然简单但是希望得到帮助!谢谢了