各位电气版主和前辈高手,不才请教问题了!

发布于:2011-01-17 09:44:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
拿到一高层住宅电气图纸,看图中发现一疑问,请教,具体情况如下:35层住宅总高为98m,客梯配电箱设在顶层容量为15kw,电源电缆及敷设方式为:ZR.YJV-4*25+1*16 S50 CT,请教:电缆是什么敷设方式,电缆选型是否有问题(本人感觉线径有点大)? 在下是甲方,问题虽然简单但是希望得到帮助!谢谢了

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气李工
    电气李工 沙发


    支持,支持!
    2011-11-24 16:20:24

    回复 举报
    赞同0
  • r.stewart
    r.stewart 板凳
    但是实际上很多还是用的yjv电缆 由于无卤低烟电缆成本太高了 很多地方不管是审图还是质监站也没有严格执行这一条

    CT SC50也不矛盾 意思是桥架敷设,局部无法用桥架敷设的地方穿管敷设,我也会这样写 但是写成CT/SC50,还要用中文在写一次