自己施工的一点总结:地藕管施工一、地源热泵室外地耦管施工方法及措施 (一)施工前的准备工作 1.1 施工前施工技术资料应准备齐全。包括详细的施工图(地耦管埋管形式、设计管长、埋深、管径等)、施工场区平面图(坐标、高程明确)、水文地质资料。1.2 施工前施工机具应齐备并检修完好工作正常。主辅材料齐备并验收合格。1.3 现场水电齐备,施工用配电箱、供配电线缆及其连接应符合国家相关用电安全要求。1.4施工前项目部门应与营销部门仔细核实该项目的施工报价。明确主辅材料的数量、价格,同时制定施工材料计划表。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句水环热泵:它所需要的辅助设备多,还有他是N台压缩机。这个就造成了维护维修故障点多。对水质要求高(换热器小,容易堵)。如果真的做过经济分析,就知道这种形式节能不节电。如果设计不当或使用不好真的不如传统水系统。虽然他能单独计量,但是其辅助设备的能耗也是不低的
水源热泵:初投资大,设计的资料还是以国外的为主。在大城市不好推广。
回复 举报
水环热泵:除非供冷和供热的分区比较明显并且长期共存,否则水环热泵所提倡的能量转移以达到节能的效果就无法实现,并且水环热泵需要的设备比较多——冷却塔、锅炉、很多的热泵、控制系统,初投资比较大,如果控制系统不能精确的控制,则无法达到设想的节能效果,那这套系统还不如普通的水系统。
水源热泵:需要空调使用区域附近有丰富的自然水资源,并且可提供下埋水管所占用的土地资源,因此在土地资源捉襟见肘的市区,真正的水源热泵难以实现。
回复 举报