土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器允许温升

变压器允许温升

发布于:2011-01-15 21:34:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • y719089087
    y719089087 沙发
    感谢楼主的无私分享,下来学习下!
    2014-11-06 13:51:06

    回复 举报
    赞同0
  • bmwz7
    bmwz7 板凳
    下载了、谢谢
    2011-05-05 22:46:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

选择变压器容量及台数,是一台在的还是二台并联运行?主要是有355KW大电动机。

现在有一个车间工段,装机容量为1660KW,计算容量为1230KVA,变压器容量定为1600KVA,因车间内有大电动机355KW、380V,功率因数0.9效率95.3%一台,电动机空载启动,采用软启动。当大电动机正常启动,为保证不影响其它设备的运行,现要选择变压器台数,是一台1600KVA的变压器还是二台800KVA的变压器并联运行,规范规定车间变压器不宜超过1250KVA。有同志说要1600KVA的变压器或更大一级,才安全,