土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 选择变压器容量及台数,是一台在的还是二台并联运行?主要是有355KW大电动机。

选择变压器容量及台数,是一台在的还是二台并联运行?主要是有355KW大电动机。

发布于:2011-01-15 18:11:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现在有一个车间工段,装机容量为1660KW,计算容量为1230KVA,变压器容量定为1600KVA,因车间内有大电动机355KW、380V,功率因数0.9效率95.3%一台,电动机空载启动,采用软启动。当大电动机正常启动,为保证不影响其它设备的运行,现要选择变压器台数,是一台1600KVA的变压器还是二台800KVA的变压器并联运行,规范规定车间变压器不宜超过1250KVA。有同志说要1600KVA的变压器或更大一级,才安全,
请问应该怎样设置变压器及变压器容量?怎样选择,运行可靠,方案合理,请教论坛内各位高手的高见。谢谢

该电动机的高压电机方案基本不会采用,现已经定为低压的。


[ 本帖最后由 lmjsb-xmx 于 2011-1-17 09:33 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 电老虎
    电老虎 沙发
    车间是长期都是1230kVA负荷运行;主要是考虑355KW电动机正常启动,为保证不影响其它设备的运行;
    主要是考虑电动机启动时,瞬间容量较大,软启动时按3倍电流计算,电机额定按680A,就有680*3=2040A,S=1.732*2040*0.4=1413.3KVA,太大了,大电机起动时电压跌降太多,怕出故障,还不包括其它设备的运行。
    二台并联运行运行可靠吗?只要安全、可靠。

    我计划考虑大一级,不知还有没有高见,我希望尽快知晓,谢谢!
    2011-01-17 09:30:17

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    个人意见“选二台800KVA变压器”,因355KW电机有软启动,空载起动,可让二台变压器分列运行,减小系统短路电流,就是发生大的故障,也能减小影响。

    如果实际证明,大电机起动时电压跌降太多,在电机起动前合上母联,进入正常运行时,再拉开母联。

    一台1600KVA的变压器,低压侧额定电流有2309.5A(要选2500A进线断路器),低压侧极限分断能力需要46.2KA(断路器需要选50KA的极限分断能力),如果选二台800KVA变压器,进线断路器和母线下出线断路器的极限分断能力可减小一半。并且,给运行中的风险也降低很多!

    平时的定期检修,可以不全部停电,大电机不开时,一台变压器可考虑带全部负荷(降负荷运行)。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-1-16 10:25 编辑 ]
    2011-01-16 10:23:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教变压器励磁涌流产生的原因

请教变压器励磁涌流产生的原因变压器空投时产生大量励磁涌流,可达6-8Ie。请问产生原因?是否可以当做一阶RL回路的零状态响应?如果不行,为什么?[ 本帖最后由 dtjcccm 于 2011-1-15 15:23 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10