高温冷库冬天无法开机

发布于:2011-01-15 14:03:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
系统情况:水果储藏库,R22,半封活塞机组,干式蒸发,冷风机,库温0~-2℃,蒸发温度-8℃。我们这里冬天气温打到-10℃。冷凝压力过低0.2MPA,蒸发压力都在0.25左右,无法开机。不知各位前辈有无好的解决办法!

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • wangyiyanjiu
    wangyiyanjiu 沙发
    机械膨胀阀,控制供液压力可以了,用冷凝压力调节阀
    2013-07-19 16:04:19

    回复 举报
    赞同0
  • jfzhileng
    jfzhileng 板凳
    室外温度比库内温度低造成的 楼上说的不错的额
    2013-07-02 12:50:02