土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教洁净室按风量算机组制冷量的思路

请教洁净室按风量算机组制冷量的思路

发布于:2011-01-15 11:23:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
是这样的,我已经算出洁净空调系统的送风量为19853CMH,新风量12547CMH,采用一次回风。已知室外参数夏季:t干=34℃ t湿=27.6℃
冬季t干=-5.6℃ 相对湿度54%。 室内控制在tn=22±0.5 相对湿度45%~65%
因为条件限制得不出室内的冷负荷和湿负荷,得不到室内热湿比,所以我想用焓湿图的一次回风过程来进行计算的想法不能实现。
有朋友告诉我可以采用新风量*焓差来估算,我想请教有经验的朋友,这个估算的详细过程是怎么样的?我需要算出三个量,夏季制冷量,冬季制热量,冬季加湿量!
如果可以按我上面的参数给出一个详细计算过程话,不胜感激!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • amanda201103
    amanda201103 沙发
    我给你估算了一下,制冷量120KW,制热量84KW。
    2012-06-22 12:59:22

    回复 举报
    赞同0
  • crazy_123456
    crazy_123456 板凳
    神仙都不能给你算出来的~ 洁净室风量与冷量是不能混为互算滴~ 踏实的累积室内预热,再校核送风量吧~!
    2011-01-17 15:40:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有谁见过这种控制器?

诸位高手:有没有见过这种品牌的控制器?

回帖成功

经验值 +10