阅读下一篇
高压10KV开关非全相断开故障前几年有一例案例,说是一30MW发电机已经做了解列操作,但出口刀闸未拉开,因为过12小时还要重新开机并列操作,所以就没拉开刀闸,各仪表显示为解列状态,三相电流为零,有无功为零,励磁电压电流,频率为零,仪表,测量二次保险已取下,经过人员检查未发现异常,汽轮发电机正常盘车,但12小时后,正常两票三制后,发现开关上方有焦糊味,除中间真空开关触头外,其他两项均烧死变黑,后拉开刀闸,测量发电机绝缘电阻,三相相间有两项无穷大,并均已接地,请告知故障原因
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
rendeyu
沙发
不计算?,你不会说并沟线夹和设备线夹带负荷运行时的温度为零下30度吧,除非你脑袋被门挤了。
2011-02-12 08:07:12
赞同0
-
淮岸听风
板凳
用红外测温仪,可远距离测量,不过也不大准
2011-01-19 15:25:19
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报