阅读下一篇
求教大家一个问题,急急急!关于氟利昂螺杆机组我现在使用一套带有控制面板及有远传表的氟利昂螺杆机组,远传表在经济器出口管路上,以前运行的时候,压缩机显示机组出口压力为1350KPa时,卧式储罐的压力1300KPa,远传表显示1250~1280KPa。还可以维持正常运行。现在机组出口要调整到1450KPa以上,卧式储槽的压力为1350~1300KPa,远传表显示1220~1250KPa。而我们机组的高压保护为1500KPa,现在给我们带来一些操作麻烦。我想请教这是什么原因造成的。(前提经济器并没有投运)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳双螺杆机是靠阴阳螺杆和螺杆腔形成密封的空间逐步减小完成吸气压缩的工作。
涡旋压缩机是两个涡旋错位移动形成密封的空间逐步减小完成吸气压缩工作
回复 举报