我现在使用一套带有控制面板及有远传表的氟利昂螺杆机组,远传表在经济器出口管路上,以前运行的时候,压缩机显示机组出口压力为1350KPa时,卧式储罐的压力1300KPa,远传表显示1250~1280KPa。
还可以维持正常运行。现在机组出口要调整到1450KPa以上,卧式储槽的压力为1350~1300KPa,远传表显示1220~1250KPa。而我们机组的高压保护为1500KPa,现在给我们带来一些操作麻烦。我想请教这是什么原因造成的。(前提经济器并没有投运)
压缩机 → 冷凝器 → 卧式储罐 → 经济器 → 蒸发器
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
把问题简单化,不要搞得这么复杂。
拆下远传压力表,清理即可。(因为表口口径非常小,若没猜错机组应运行2年以上了吧。)