过电压抑制柜(聚优柜)纯属欺骗过电压抑制柜(聚优柜)纯属欺骗过电压抑制柜(聚优柜)就是PT、避雷器柜,采取加大氧化锌避雷器阀片尺寸和PT中性点与地之间加装开关,就“可弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”及“可同时消除系统中的谐振过电压、断线过电压”等等。纯属欺骗!!!没听说“PT、避雷器柜”能“消除系统中的谐振过电压、断线过电压”。1、过电压抑制柜(聚优柜)不可能“弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(77 )
只看楼主 我来说两句-
electricity
沙发
2023-10-20 10:22:20
赞同0
-
wd0577
板凳
dusiwei 发表于 2011-1-19 11:15 4ms指的是继电器出口时间,到断路器跳闸肯定要到七八十毫秒,断路器的动作时间没计算在内,拜托你看清楚, …有继电器可以4毫秒动作的吗?我还没有见过
2013-08-27 08:52:27
赞同0
加载更多在一个大电厂的设计中见过,其他到目前也没有见到