公司新办公楼中央空调,制热效果非常差。
很多办公室里边出风口大约是900*180,进风口是500*150。
查了些资料,觉得是进风口太小的问题。
因为要扯皮,所以需要找相关的规范,资料。
请各位指点相关的规范。谢谢。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 道客
    道客 沙发
    lingtongjidian 发表于 2011-2-14 15:22 给我的第一感觉就是装反了!~没听说过有回风口比送风口大的!~难道不是回风口比出风口大吗?
    2015-03-04 10:44:04

    回复 举报
    赞同0
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 板凳
    进风口风速一般有经济风速,送风口也有相关的数据,你根据风速与风量计算出风口面积,再选择相应风口,根据所选择的风口,校核风速,如果所校核的内速是在规范规定的范围内,选择成功,如果不是,请重新选择,直到合适为止,第一次做这个有点麻烦,以后做多了就简单了。
    2013-06-07 07:40:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多联机室内外机位置不同导致高度差上限不同的问题

今天看见一个问题比如,有的机型当室外机在房顶的时候,室外机与室内机高度差上限是50米,而当室外机在下面的时候高度差上限是30米。 但是大金V3系列确实室外机在上的时候,室内外机高度差是50米,而当室外机在下的时候是90米。这是为什么?一个同学跟我说:1、标准多联机,过冷度不大的情况室外机在上,室内机在下,室外机到室内机输送的是液态冷媒,从室内机回到室外机的气态冷媒,所以在重力作用下,这个输送长度就大些。