土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高于800mm的闷顶内加不加喷头?可燃物指的是?

高于800mm的闷顶内加不加喷头?可燃物指的是?

发布于:2006-03-14 12:30:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在设计时没有吊顶,后甲方要求有吊顶。还是高于800mm的闷顶,,一层1.5万平,二层三层1万左右。应不应该加2层喷头?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • kimfl
    kimfl 沙发
    现在省图还是比较保守的,我认为在说明内还是应说明做两层喷头,至于现场时候做不做就是业主的问题了。
    2006-03-15 18:11:15

    回复 举报
    赞同0
  • marlboro777
    marlboro777 板凳


    我觉得是不是有些吊顶是通透性的,比如格栅,闷顶是不是相对于通透性吊顶的说法?个人见解!
    2006-03-15 11:24:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人防电站机房消防问题

战时用固定电站,按05年新规范(人防设计规范)、新图集中,建筑图集里画了个气体灭火室,问题:1、人防防火规范适用范围:A:平时,B:平时+战时2、对于此发电机房,是否需要考虑气体灭火(或其他措施,如:水喷雾、细水雾)3、如果需要,控制室是否包括在内,进而采用组合式系统(好像光电站那块就需要了)4、如果采用水喷雾、细水雾,是否可以将冷却水池做消防水源,电源是否可以保证?5、谁有图纸,送俺一套吧,我都快成白头翁了:(

回帖成功

经验值 +10